零序电流保护有什么特点?

zykobe2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
ansxxx 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障.
因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰.
1年前

相关推荐

零序电流型漏电保护装置是以什么作为动作讯号的?
我是一个女vv1年前1
xzm0005 共回答了16个问题 | 采纳率75%
看过一些资料后我对零序电流有了新的认识,就像在啮齿类动物中我只认识老鼠,就说啮齿类动物就是老鼠.
我现在对这个问题的认识是:要看零序互感器用在什么地方了,用在零线上就是检测三相不平衡电流,用在变压器的工作接地线上或者用在漏电断路器开关内部,就是检测漏电电流,用在10kv电缆上就是检测三相不平衡电流加上不经过电缆护甲的漏电电流电流.
不知道我的理解对不对,好像是我又知道了另一种啮齿类动物但还是不全面,请给予指教,谢谢
当中性点直接接地系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有关?为什么?
李李12341年前1
ltswl25649 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
零序电流的分布,只与系统的零序电抗有关.零电抗的大小取决于系统中接地变压器的容量,中性点的接地数目和位置,当增加或减少变压器中性点接地的台数时系统零序电抗网络给将发生变化,从而改变零序电流的分布.
什么是正序·负序·零序
诗_晴1年前1
aaa55a58 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
根据ABC 三相的顺序来定的.
正序:A 相领先B 相120 度,B 相领先C 相120 度,C 相领先A 相120 度.
负序:A 相落后B 相120 度,B 相落后C 相120 度,C 相落后A 相120 度.
零序:ABC 三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后.
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序.
单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量.
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量.
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量.
正序阻抗等于零序阻抗今天算零序保护,计算零序电流,由于是线路末端接地短路,那么就是正序阻抗和零序相等了,最后求出单相接地
正序阻抗等于零序阻抗
今天算零序保护,计算零序电流,由于是线路末端接地短路,那么就是正序阻抗和零序相等了,最后求出单相接地短路电流比三相还大,可是不是说三相是最严重的故障,应该短路电流最大么,
丛林玫瑰1年前1
wsmeibao 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
你可以采用分段零序电流保护 避开线路末端的接地短路故障
要不线路最后15%采用下一段的保护
还有你计算的短路电流会不会是把三相阻抗加错了
应该用三相的除以3 才能平衡 使之等效单相接地
三段式电流保护与阶段式零序电流保护
三段式电流保护与阶段式零序电流保护
单电源35kv以下的线路用三段式电流保护,为什么不用零序电流保护?
中性点直接接地系统中用阶段式零序电流保护时,能反应相间短路吗三相短路吗?相间短路和三相短路时零序电流为0,零序保护应该不动作吧?
110kv及以上的线路为什么用三段式电流保护不行?
我的名字叫nn啊1年前1
moonshinelili 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
35kv以下的线路用三段式电流保护,为什么不用零序电流保护?是因为零序电流保护只反映单线接地故障,而35kV及及以下系统中是中性点不接地系统,发生单相接地时可以短时间运行,不跳开断路器,所以不用零序电流保护.
中性点直接接地系统中的相间短路和三相短路故障使用相间距离保护反应的,发生相间短路或是三相短路故障时距离保护动作跳闸,零序保护不动作.
110kV及以上系统是中性点直接接地系统,三段式电流保护不能反映大电流接地系统中的零序电流,所以对单相接地故障没有灵敏性.
从继电保护的原理上讲,受系统振荡影响的是零序电流保护、负序电流保护、相间距离保护还是相间过流保护?
qqxu1977811年前1
暗地里后915 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
系统振荡时仍然是对称的,所以零序电流保护、负序电流保护不受系统振荡影响
相间距离保护有振荡闭锁,不受系统振荡影响(其中距离元件受系统振荡影响)
相间过流保护可能受系统振荡影响(视相间过流整定值大小)
求:关于零序电流保护计算的书籍?
yy合家欢1年前1
tt派是纸老虎 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
系统正常运行的时候,三相基本对称,只有正序电流,在发生接地故障的时候就会出现零序电流,因此,如果有较大的零序电流,超过正常运行时的不平衡值,就可以判断系统出现了接地故障,保护就可以作相应的处理.至于为什么说零线中的电流是每相的三倍,那是从正、负、零序的定义推出来的,零序定义为三相中大小、方向相等的分量,所以ABC三相中零序电流的大小和方向都是相等的,零线中的电流等于三相电流的向量和,正负序电流和为零,零序的和则是单相的三倍,就是这么来的.零序保护接线很简单,在零线(N线)上装个CT或者ABC三相CT的N线上直接装个过流继电器就可以了,需要方向的话则还需要加零序功率方向继电器.另:小接地系统零序是不是只用来选线啊?低压的保护不太了解
好似跑题了...
书籍有:《电力系统分析》和《继电保护原理》
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流?零序一段的整定原则是什么?什么是负序电压\电流?是怎样产上的?
zdjd1年前1
kip123 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
零序电流:(我收藏的资料)
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作为取样元件.在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作.当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的.
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统.因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路.而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间.工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路.当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障.TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统.
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和.
负序电压:
这个只有我口头给你说说了,通常一些大型变压器我们会看到这样的保护——“负序电压启动的过流保护”,为什么要用负序电压来启动过流保护作为后备保护,因为负序电压是在系统三相不平衡短路(除了三相同时短路属于平衡短路,其他的短路都属于不平衡短路)的情况下会发生,而系统短路的情况基本都属于不平衡短路,所以对于一些大型变压器,断电之后会有很大的经济或者其他损失,为了保证其保护的准确性,通常会在过流保护加装负序电压启动.
单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗?
illiter1年前1
柯紫翎 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量.只要是三相系统,就能分解出上述三个分量.三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流,当单相接地短路时,故障相正序、负序、零序电流相等,另外两相不相等.
当小接地系统发生单相接地故障时,零序电压、零序电流、零序功率变化的特点各自有哪些?
chj--22181年前1
丢丢鱼 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
(1)、系统零序电压,其最大值可达1.732倍正常线电压.
(2)、产生零序电流为电容性电流时,其大小决定于电网电压值和对地电容值,通过故障点的零序电容电流之和,通过非故障相线路的零序电流为本线路对地电容电流.
(3)、产生零功率,其大小为零序电压和零序电流的乖积,其方向在故障线路始端的线路指向母线,在非故障线路始端由母线指向线路.
中性点接地系统两相短路接地故障中,以BC相金属短路接地故障为例,用对称分量法根据边界条件可知A相的零序电流(向量)+正序
中性点接地系统两相短路接地故障中,以BC相金属短路接地故障为例,用对称分量法根据边界条件可知A相的零序电流(向量)+正序电流(向量)+负序电流(向量)=0,在画向量图时零序向量和负序向量方向同于正序向量方向相反.这是为什么,根据零序电流(向量)+正序电流(向量)+负序电流(向量)=0,就能得出零序向量和负序向量方向同于正序向量方向相反吗?
梦里花落知很多1年前1
bagego 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
画一下序网图就知道了.公式不好写,你看一下《电力系统继电保护实用技术问答》,里面有详细解释.
微机继电保护知识题14在具有零序补偿的接地阻抗0o接线中,微机保护一般将补偿系数K按以下方式处理( ). (A)|K|
微机继电保护知识题14
在具有零序补偿的接地阻抗0o接线中,微机保护一般将补偿系数K按以下方式处理( ).
(A)|K| (B)K按复数计算 (C)分别用Kr、Kx等效处理 (D)K取实数
gg_pp1年前1
贵州毛驴 共回答了13个问题 | 采纳率100%
C项
Kr、Kx为比例制动系数,通过它们计算差动元件动作量后可以处理.
哪位大神 给一下 10千伏配电网 输电线路 的集中参数是多少,主要是正序电阻 电感,和零序电阻电感的数值
雨中漫步的鱼1年前1
天天源源 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
线路导线规格不同、长度不同,参数则不同,要看具体线路,不会有统一参数呀.
什么室零序电流?它产生的原因是什么?
lijie01年前1
freewindie 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零.当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸.这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流.
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路.
以上两个条件缺一不可.
发生三相对称短路时,短路电流中包含有A正序分量B负序分量C零序分量D其他分量
城市陌路人1年前1
选择我没错 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
A
综合重合闸对零序电流保护有什么影响?为什么?如何解决这一矛盾?
877990l1年前1
意念 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
线路上装设综合重合闸装置,不可避免地将出现非全相运行,从而给系统的零序电流保护带来影响.这是因为,在非全相运行中会出现零序电流,造成保护误动.所以对动作机会较多的零序电流保护I段来说,为在非全相运行时不退出工作必须校验其整定值,许多情况下将定值抬高,从而缩短了其保护范围.
为了解决这一矛盾,可以增设定值较大的不灵敏I段,在非全相运行中不拒切线路始端的接地故障.而灵敏I段定值较小,保护范围大,但在非全相运行时需退出工作.为了保证选择性,零序Ⅱ段动作时限应躲过第一次故障算起的单相重合闸周期,否则非全相运行时,应退出其运行,防止越级跳闸.故障线路的零序Ⅲ段的动作时限在重合闸过程中活当自动缩短.
大接地电流系统中零序电流大小取决于( ).
大接地电流系统中零序电流大小取决于( ).
(A)短路点距电源的远近(B)中性点接地的数目 (C)系统电压等级的高低 (D)短路类型
hualalahualala1年前1
XX小宝贝 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
(B)中性点接地的数目
星形接法的电路,每相电流均为10A,当A相电流减小20%,即Ia=8A时,电路中的零序电流和负序电流各是多少?
星形接法的电路,每相电流均为10A,当A相电流减小20%,即Ia=8A时,电路中的零序电流和负序电流各是多少?
给我一个计算公式
天山弓箭手1年前1
licbook 共回答了13个问题 | 采纳率100%

计算有两种方法,如下:a、用三角函数方法计算b、用向量方法计算这是一个工程上常用的方法,用电流表分别测量出A、B、C三相电流的大小,根据测出的电流值按比例,画出三相得向量图,如下右边的向量图,用平行四边形的方法把B、C相电流向量平移,如下右边的向量图中的红色向量,然后连接O点和C相电流的头,这线段就是零序电流向量的模值,方向从O指向C相电流,如下右边的向量图中的篮色向量.然后用尺子就能量出零序电流的大小和方向.

三相系统的线电压之和总为零,为什么就说三个不对称的线电压分解成对称分量时,其中总不会有零序分量?
hezian861年前1
海豚LOVE天使 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
零序分量等于三分之一倍的各相量之和,当相量不对称时,三个相量之和肯定不为0
绝缘监察装置是利用线路接地后出现( ),给出警报信号的装置 A.零序电流 B.零序电压 C.负序电流 D.负序电
吴天19681年前1
墨再浆 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
B
中性点直接接地系统中零序电流的大小及流动规律?
chenlonghong1年前2
金妃 共回答了11个问题 | 采纳率100%
中性点直接接地系统中,零序电流的大小同系统的运行方式和系统各部分的零序阻抗的大小都有关系,零序电流在故障点与变压器中性点之间形成回路.
非直接接地系统中,零序电流的大小依赖于系统地相电动势和线路的对地电容.零序电流从故障点流出通过线路的对地电容流回大地.非故障元件的零序电流就是该线路本身的对地电容电流,故障元件中流过的零序电流,数值为全系统所有非故障元件对地电容电流值之和,再有消弧线圈的情况下,则是全系统所有非故障元件对地电容电流值与消弧线圈中的电感电流值相量和.
电力系统中有接地故障时将出现零序电流.
电力系统中有接地故障时将出现零序电流.
这句话错在哪了?
2105021531年前1
凉天秋 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
这句话不严谨的地方在于遗漏了“三相”两个字和个别措辞不准确,应该说:三相电力系统中发生单相(或两相)接地故障时,会出现零序电流分量.
YJY73-27.5kV 1*300铁路专用馈线电缆的正序零序参数(包括电感电容电阻值)分别是多少啊?如何推算呢?
123321zhang1年前1
cbn179 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
电感:2.495*10-9H/cm电抗:0.0784Ω/km电容:0.5479*10-9F/km正、负序阻抗:0.2790Ω/km零序阻抗:1.284Ω/km(-9为次方)
零序电流是真实存在的吗为什么要确定零序电流的方向?
小圆19821年前1
好样的卡恩 共回答了18个问题 | 采纳率100%
零序互感器是监测电缆的绝缘情况和电缆短路接地情况,当电缆绝缘破坏和电缆接地时,有短路电流经过零序互感器,零序互感器二次侧反馈电流信号到继电保护装置,使高压柜跳闸
所以说零序电流在电缆出现故障时是真实存在的
三相四线制中 当A相等于5A电流 角度0度 B相5A角度60度 C相5A角度120度 求正序负序零序分别为多少
三相四线制中 当A相等于5A电流 角度0度 B相5A角度60度 C相5A角度120度 求正序负序零序分别为多少
我要知道是怎么算的.
tenbin0071年前1
ljj91613 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
你画一下矢量图就明白了.
正序(ABC)Ia1=Ib1=Ic1=5A,
负序Ia2=0,Ib2=10A,Ic2=0A,
零序II0=10A角度60度.
变压器继电保护中,零序过电流保护,怎样求其动作电流?最好能举例说明下.
随心所欲KING1年前1
挽狂澜 共回答了25个问题 | 采纳率88%
大电流接地系统,发生接地短路故障时,系统中每一个直接接地的中性点都会向故障点输送零序电流.这个计算非常复杂:必须掌握整个系统的接线图和每个元件的阻抗参数,必须掌握运行方式,有多少个中性点接地点,没有这些无法精确计算.