星形接法的电路,每相电流均为10A,当A相电流减小20%,即Ia=8A时,电路中的零序电流和负序电流各是多少?

天山弓箭手2022-10-04 11:39:541条回答

星形接法的电路,每相电流均为10A,当A相电流减小20%,即Ia=8A时,电路中的零序电流和负序电流各是多少?
给我一个计算公式

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
licbook 共回答了13个问题 | 采纳率100%

计算有两种方法,如下:a、用三角函数方法计算b、用向量方法计算这是一个工程上常用的方法,用电流表分别测量出A、B、C三相电流的大小,根据测出的电流值按比例,画出三相得向量图,如下右边的向量图,用平行四边形的方法把B、C相电流向量平移,如下右边的向量图中的红色向量,然后连接O点和C相电流的头,这线段就是零序电流向量的模值,方向从O指向C相电流,如下右边的向量图中的篮色向量.然后用尺子就能量出零序电流的大小和方向.

1年前

相关推荐

一台三相水泵,电机铭牌功率为7.5KW,功率因数=0.85,转数1440转/分,星形接法.计算电机的额定电流.
一台三相水泵,电机铭牌功率为7.5KW,功率因数=0.85,转数1440转/分,星形接法.计算电机的额定电流.
三相电机,星形接法,电压是算380,还是220?不懂算啊.
superf101年前1
从前有座庙 共回答了10个问题 | 采纳率90%
三相电源的情况下无论你是三角形接法还是星形接法时,线路上的线电压都是380V,但在三角形接法的情况下,电机每相线圈里承受的电压与线电压一致均为380V,而在星形接法状态下,电机每相线圈里承受的电压为220V.计算额定电...
三相电机的三角形和星形接法的区别?
sdzyff1年前1
lawban 共回答了17个问题 | 采纳率100%
三相异步电动机分星形链接和角形链接两种.
星形连接:把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式.(如A相线圈用Ax表示,B相线圈用By表示,C相线圈用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)
三角形连接:把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接方式.(如A相线圈用Ax表示,B相线圈用By表示,C相线圈用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az)
电机的三相绕组完全是引到端盖上连接的,端盖内有六个头,下面的三个头连在一起,上面三个头分别引出三根线的是星形连接;把上下两个头垂直连接,分别引出三根线的是三角形连接.
无论哪一种接法,线电压,线电流都是相同的,所以有功功率都是 P=1.732UIcosΦ
不同的是线圈绕组的电流,电压不同,星形连接时,线圈通过的电压是220V(相电压),只有线电压的0.577倍,特点是电压低,电流大.三角形连接时,线圈通过的电压是380V,特点是电压高,电流小.
请教电机三角形接法和星形接法的电压电流详细问题
请教电机三角形接法和星形接法的电压电流详细问题
假如一台75KW的三相异步电动机电动机,COS=90%.其三角形接法时相电压,线电压,相电流,线电流各为多少?若同样的电机采用Y型接法,其各指标为多少?求具体数值及其推断公式,
高水元1年前1
gjav 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
三角形接法,线电压380v,相电压是380v.线电流是相电流的根号三倍,线电流大约140A,相电流就是80A.
Y型接法,线电压等于相电压根号三倍,线电压380v,相电压是220v.相电流和线电流相等,都是140A左右.
好像是这样子
三角形接法和星形接法在高低压无功补偿中,电容器是三角形接法,系统本身是三角形接法,根据计算式I=Q/U,10KV系统中,
三角形接法和星形接法
在高低压无功补偿中,电容器是三角形接法,系统本身是三角形接法,根据计算式I=Q/U,10KV系统中,线电压等于相电压,那么当U取10KV时算出来的是相电流还是线电流.
檀七的zz1年前1
lbsong 共回答了25个问题 | 采纳率96%
相电流.电容器采用角形接法时,任一电容器断线,三相线路仍得到无功补偿
三相对称电路,当负载为星形接法时,相电压与线电压的关系为
vip_8881年前1
w254976672 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
当负载为星形接法时,相电压与线电压的关系为
V相=V线 / (根号3)
有一星形接法的对称三相负载,每相的电阻R=6Ω,感抗=8Ω,接在线电压为380V的三相电源上,试
有一星形接法的对称三相负载,每相的电阻R=6Ω,感抗=8Ω,接在线电压为380V的三相电源上,试
有一星形接法的对称三相负载,每相的电阻R=6Ω,感抗=8Ω,接在线电压为380V的三相电源上,试求每相的相电流、线电流及相电流与相电压之间的相位差.并求有功功率、无功功率及视在功率.谁有这个答案
yeswy20031年前3
七彩云男 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
每相负载阻抗模√[R²+(ωL)²]=√[6²+8²]=10Ω,相电压220V
线电流=相电流=220V/10Ω=22A,相电流比相电压滞后φ=arctg(8/6)=53.13º.
功率因数cosφ=6/10=0.6
视在功率S=3UI=3x220X22=14520VA
有功功率P=Scosφ=14520x0.6=8712W
无功功率Q=Ssinφ=14520x0.8=11616Va
纯电阻电路电流怎么计算?星形接法的,如450KW电阻炉?
背对幸福1年前1
pkerpker 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
纯电阻的计算方法就是 功率P=I*I*R
Y型连接 就是有3条支路 一般3条支路的电阻都是相等的 如果450KW是总功率 那么
(P)总=3P这样计算就行
不用进行星三角转换
三相电星形接法 线电压相位超前相电压30度 计算式是否要加上计算?
三相电星形接法 线电压相位超前相电压30度 计算式是否要加上计算?
只是通过根号三倍关系转换 还是要把相位加上?
爱yy爱自己1年前1
pilinde 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
加上角度,交流电是矢量,有大小有方向
电阻星形接法电流计算如图:已知 R1=R2=R3,电源为三相交流电线电压为 U,怎么求线电流 I
fongson1年前1
irenemai 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
这个很简单的啊
显然因为R1=R2=R3.所以流过星型中心节点的电流为0
如果定义中心节点的电压为0v,因为线电压为U
可知相电压为U/√3,
所以线电流为(U/√3)/R=U/√3R
380V的异步电机把星形接法改成三角形接法,用220V的变频器带动,输出的功率和转速会有什么不同?
380V的异步电机把星形接法改成三角形接法,用220V的变频器带动,输出的功率和转速会有什么不同?
当然,变频器功率大电机的一个级别.
酸甜话梅糖5551年前1
clhehe123 共回答了25个问题 | 采纳率96%
三相380V的异步电机若原来为星形接法,那其各相绕组承受的就是相电压220V,而电机的I线=I相,电机功率P=3*I相*U相*Cosф*η = √3*I相*U线*Cosф*η = 660*I相*Cosф*η.
若用输出为三相220V的变频器控制,必须改为三角形接法,此时电机的I’线=√3I相、U‘线=220V,故电机输出功率 P‘= √3*I‘线*U’线*Cosф*η = √3*√3*I相*220*Cosф*η = 660*I相*Cosф*η 不变.而转速因电机的极对数并未改变,也与原先一样.
需要注意的是:此时去测电机的电流时会发现其变大为原先的√3倍,这是改为三角形接法的正常现象,实际上内部各相绕组的电流还是和原先一样的.
什么是三角形接法和星形接法?星形接法是不是就是三相四线制接法?
P胖1年前1
KISSXI 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线.三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制.添加地线后,成为三相四线制;三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍.
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”.三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统.三相电源的联接方式有Y形和△形两种.
对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线.星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流.当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过.三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等.星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线.对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零.
问电热管每支2KW额定电压220V,六条,接在三相380V,星形接法(中心接零),每相电流怎么计算?
xiaoga3131年前1
酒解千愁 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
1) 把2条电热管并联使用,再接成星形,相电流=线电流=4千瓦/0.22kv=18A.2)答追问,每相电流=20千瓦/0.22千伏=91A.
三相功率计算负载为三相三线制星形接法,三相电流平衡,均为100安,量得两相间电压也均为380伏,问总功率到底是多少?我怎
三相功率计算
负载为三相三线制星形接法,三相电流平衡,均为100安,量得两相间电压也均为380伏,问总功率到底是多少?
我怎么越搞越糊涂啦,有这方面详细的说明吗,
fblflyj1年前1
wangfengaas 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
你说的相间电压应该是线电压380,相电压是220.66KW.
三相电机,三角形和星形接法,电流公式
dato1年前1
cissy728 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
星形接法,相电流等于线电流,相电压等于线电压的根号三分之一...三角形接法相电流等于线电流的根号三分之一,相电压等于线电压
13千瓦行车电机48槽4级2路星形接法怎么接,简单说一下,内接线我知道接,就是外面有12根线应该怎么接
望君珍重1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
三相电的三角形接法与星形接法区别
紫色泡菜1年前1
hankgao 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
三相交流电有两种连接方式,星形连接和角形连接
星形连接——就是把三相负载的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式.(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)负载每相线圈承受的电压是相电压220伏,即火线与零线(中性线)间的电压是220V.
角形连接——就是把三相负载的每一相的始末端依次相接的连接方式.(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az) 每相负载承受的电压是线电压380伏,即火线与火线间的电压.
相电压——每相绕组两端的电压,叫相电压.
线电压——任意两根火线之间的电压叫线电压.
相电流——流过每相负载的电流叫相电流.
线电流——流过每相线的电流叫线电流.
星形连接中:U相=1.732U线 I相=I线
三角形连接:三角形连接中 U相=U线 I线=1.732I相
星形接法改为三角形接法功率;电流等有什么变化?
星形接法改为三角形接法功率;电流等有什么变化?
一台功率为100千瓦的电阻炉(星形接法),若改为三角形接法电流等有什么变化?
现在是200安可控硅控制,星形接法发热慢达不到要求.
电热丝发热,功率变大到温时间快我想电热丝不会烧坏.(950度)想知道星三角变换之间有何关系式.肯请诸位帮帮忙.
l1212l1年前1
jin11q 共回答了18个问题 | 采纳率100%
好像电流会增大到原来的1.73倍,功率变为原来的3倍.危险.
三相电热丝 知道电阻,求功率电炉的电热丝只有三个接头接出来,不知道里面是星形接法还是三角形接法;三个接头是直接用三根火线
三相电热丝 知道电阻,求功率
电炉的电热丝只有三个接头接出来,不知道里面是星形接法还是三角形接法;三个接头是直接用三根火线拉过来接上的,没有接零线;量得每个接头之间的电阻是9欧姆;想问下这个电炉的功率是多少?
是不是直接用I=U/R即I=380/9≈42A,再用P=U*I*1.732=380*42A*1.732≈28千瓦!
1.如果是三角形接法的话应该怎么计算?
2.如果是Y形接法的话又要怎么计算?
3.再假如这个炉子开起来后,量得一个线电流为I,那又要怎么计算呢?
希望能详细说明下公式!
那是不是按照我的算法的话,这台炉子的实际功率肯定小于28个千瓦?
韩礻 兄的答案好像是不是少了一个开根号?应该是根号3,而不是3吧?
天外来客19001年前1
cxlljt 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
如果是三角形接法:你量的电阻是相电阻9欧.P=3*380^2/9=48KW,相电流I=380/9=42.2.
如果是Y形接法:你量的电阻是两相的串联电阻9欧,相电阻=9/2=4.5欧,P=3*220^2*4.5=32KW,相电流=220/4.5=48.8
380开根号=220
为什么阻值相同的三个电阻(对称三相电路),三角接法的电阻值是星形接法电阻值的3倍
为什么阻值相同的三个电阻(对称三相电路),三角接法的电阻值是星形接法电阻值的3倍
阻值相同的三个电阻(对称三相电路),三角接法的电阻值是星形接法电阻值的3倍,为什么,求推导
知轩1年前1
liufr827 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
三角接法中任意两个点之间的等效电阻都是其中两个串联,然后与另外一个并联
那么其等效电阻=R*2R/(2R+R)=2/3R
星形接法的等效电阻是两个电阻串联,阻值=2R
三相发电机星形接法时,在三相负载都对称,每一相的电流与对应的相电压之间的相位差都相同.
三相发电机星形接法时,在三相负载都对称,每一相的电流与对应的相电压之间的相位差都相同.
,那么中性线中的电流为零 这是为什么啊?
大余1年前1
海口人鱼精 共回答了23个问题 | 采纳率78.3%
在三相交流系统中,系统为星形接法的时候中性线上的电流I=Ia+Ib+Ic(矢量和),由于三相电压互成120度夹角,故而三相电流对应互成120度夹角,由于三相负载对称,故三相电流的峰值相等,对三相电流进行矢量叠加,其和为O,同理若负载不平衡,则中性线电流不为O,一般在星形接法的三相系统中,中性线上要安装保护装置,做三相不平衡保护.
电路电流计算!请问:三根加热管分别:2KW,三角形接法接在三相电路中,线电流怎么计算?三根灯管分别:2KW,星形接法接在
电路电流计算!
请问:
三根加热管分别:2KW,三角形接法接在三相电路中,线电流怎么计算?
三根灯管分别:2KW,星形接法接在三相四线电路中,线电流怎么计算?
我说的负载是分别2KW,等于是有3个负载,按星形和三角行接在电路中的!
那是用2KW ÷ 是用6KW÷ 还是要再按什么方法分别计算电阻?就是不用的接法时 ,他们的总电阻一样吗?
1013oo1年前1
ddrainn 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
三角形接法(加热管额定电压380V)
I=P÷U÷√3(3开平方)=2kW*3÷380÷√3 = 6000W÷380V÷1.732 = 9.12A
星形接法(灯管额定电压220V)
I=P÷U=2kW÷220V=2000W÷220V=9.09A
补充,因为“星形接法接在三相四线电路中”所以只能按220V对每个负载单独计算,而每组负载功率相等,所以只需计算一个即可.即:A、B、C三相电流相等(9.09A)
90KW电阻炉,共两区,每区45KW,三厢电,380V电压,星形接法,怎样选择电阻带
lionjay1年前1
lijoe002 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
每区45kw,三相380v星形接法,则每相功率为P0=15kw,每相电阻为R0=P0/U=15000/220^2=0.31Ω,根据电阻带的表面负荷系数W0,计算电阻带表面积S0=P0/w(w≤2*W0/3),可以知道电阻带的表面积.同时根据电阻计算公式,R0=ρl/s(l为电阻带长度,s为电阻带的截面积),及电阻炉实际的接线布局,可以算出电阻带的长度及截面尺寸,这样就可以选择合适的电阻带了.
注意:电阻带表面负荷系数是要根据电阻炉的最高使用温度进行选择的,具体可以去查找相关手册.
星形接法 每个各线由原来的1个电阻换成2个电阻(一共6个电阻) 输入电压是380 请问每个电阻电压是多少
BlackDevil_cat1年前1
猪儿的猪儿2 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
如果是普通的三相380v,电阻大小相同时,星形接法6个电阻(每相两个),每个电阻电压时110v.
如果3根1.5KW电加热管采用三角形接法,电压为三相380V,电流该怎样计算?三角形与星形接法哪种好呢?
cyjlrc1年前1
hiyibi 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
3根1.5KW电加热管采用三角形接法,电压为三相380V,工作电流:
I=3*1.5/(1.732*0.38)=6.84A
(三角形与星形接法是根据负荷电压要求决定的)
物理星形接法电路图怎么看是不是负载对称把一个灯的开关关掉中线也没电流1
何棠月1年前3
zljqf 共回答了23个问题 | 采纳率87%
关掉一个灯后,负载就不对称了,中线中也就有了电流.
谁知道什么是三角形接法?什么是星形接法?
paulboy211年前1
ljsong2003 共回答了23个问题 | 采纳率87%
三角形接法
三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线.三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制.添加地线后,成为三相四线制.
三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍.
星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为星形接法又称Y形接法.三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统.
是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线.远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制.到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制.用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法.
接法图星形接法与三角形接法.
个人见解,
5.5KW水泵电机出厂是三角形接法,现在接380V电压接线柱要变成星形接法吗
New色1年前1
alver54 共回答了21个问题 | 采纳率81%
不用,三角形的接法,每组线圈就是能承受380V的电压.
打开接线盒的盖子,有六个接线柱,每个接线柱都连着电动机的绕组,有三个短接片.一些老师傅经常说的:‘横封星,竖封角’就是指的这个连接片.只是简单的说一说,里面的东西还很多.