45千瓦电机配每分钟30米减速机扭矩多收 能拉动多少吨的重物
45千瓦电机配每分钟30米的速度 拉动50吨的重物因选择多大的减速机或者说 我要拉到50吨的重物每分钟30米的速度如选择电机和减速机

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
打算单身 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
上虞东星认为这个问题比较难回答,一般都是通过重物来选取减速电机的转矩和功率,而且楼主所给出的条件并不齐全.
1年前

相关推荐

用电量是45千瓦.三项电 用多大的电表 多大的线 还有漏电保护器 本人不懂 所以请高手解释详细点 谢谢
w_cbu2_87cl7b_0f1年前1
Long long_nn 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
首先计算出来45kW的电流,设功率因数cosφ=0.85,计算如下:
P=√3UIcosφ ==> I=P/(√3Ucosφ)=45000/(1.732×380×0.85)=80.4A
1,电表如不用互感器就选100A的,如用互感器就用不到这么大的,可以选1.5-6A的.
2,线,选择25平方,[绝缘电缆在空气中(25度)长期允许载流量为85A}
3,漏电保护器,选100A的.
有一台三相380V45千瓦的深井泵,电源要接到距离320米以外,请问要用多少平方的铝电缆.
有一台三相380V45千瓦的深井泵,电源要接到距离320米以外,请问要用多少平方的铝电缆.
另有一台三相380V22千瓦的深井泵,电源要接到距离180米以外,请问要用多少平方的铝电缆.
欢乐银河帝zz1年前1
孤坟千里 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
一台三相380V45千瓦的深井泵,工作电流大约:86A左右
电源要接到距离320米以外,选用铝电缆面积:50平方毫米
另一台三相380V22千瓦的深井泵,工作电流大约:42A左右
电源要接到距离320米以外,选用铝电缆面积:25平方毫米
三项电与二项电的问题现在家中计划使用电采暖,300平共用45千瓦(220).加上其他用电器大概60千瓦.那么三项四线需要
三项电与二项电的问题
现在家中计划使用电采暖,300平共用45千瓦(220).加上其他用电器大概60千瓦.那么三项四线需要多粗的电线?进户后怎么分配?
GODsheep1年前1
米楚儿 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
单相功式计60000W/220V=273A而三相是电力加倍,电热加半1KW=2A1KW=1.5A既60X1.5=90A那单相配用的导线为铜,而三相配用的导线为铜,零线可用25MM铜.分支线可用10-16MM铜线,如铜线昂贵,可用铝线带替既,200MM95MM既可.
电线的线径大小该怎么算?一三相异步电动机采用自耦变压器降压起动,已知电机的额定功率45千瓦,请问电动机到控制柜要用多大直
电线的线径大小该怎么算?
一三相异步电动机采用自耦变压器降压起动,已知电机的额定功率45千瓦,请问电动机到控制柜要用多大直径的电线?电网到自耦变压器要用多大直径的电线?这个电线的直径该怎么算?请写出计算过程.
102310121年前1
longto133 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
额定电流大约为功率的2倍.然后取电流密度为4-6A/mm2.自己计算.
有一台三相380V45千瓦的深井泵,电源要接到距离750米以外,请问要用多少平方的铝电缆.
有一台三相380V45千瓦的深井泵,电源要接到距离750米以外,请问要用多少平方的铝电缆.
现已经接上一根50平方铝电缆,电机起动不了,如果用22千瓦的深井泵,用多少平方的铝电缆.
红豆591年前1
阳阳喵喵 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
设平方数为x,功率因数为0.9
铝电阻率为0.0294Ω•mm2/m
R=750*0.0294/x
I=45000/(380*1.732*0.9)
=76A
起动电流一般是工作电流的4-7倍,取5倍
若用50平方铝电缆,
起动时导线压降为5IR=167V
而起动电压一般要保证在80%U以上,即304V,最高压降80V左右
R110
最少用110-120平方的电缆
我建议电机加个软起动装置
用22千瓦的电机可以仿照上面计算