爬电距离和电气间隙都指什么?它们之间有什么区别?

Moon_rain2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
猫眼看鼠 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
简单的说 爬电是绝缘物泄漏电流沿绝缘物表面泄漏造成的导通放电,
电气间隙是高电位带电题与低电位带电题间的间隙,一般指是空气间隙
1年前

相关推荐

电气参数中的 爬电距离 用英文怎么讲
爱瞌睡的百合1年前3
xuwei1213 共回答了20个问题 | 采纳率95%
电气间隙 和爬电距离
clearance and creepage distance.
我们公司的母线 ,CE认证里有.呵呵,就是这么翻译的.100%正确.
电压220V的安全电气间隙和最小爬电距离是多少
日环食1年前1
jsycwys 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
电气间隙和爬电距离的测量方法


随着科学技术的迅猛发展,人们的生活水平的不断提高,越来越多的电子产品进入我们的家庭,为保证使用者的人身安全,世界各国均有相关法规以约束电器产品对人身造成的各种伤害.因此,安全性设计在产品的整个设计过程中有着至关重要的作用,其中安全距离是在产品设计中最重要的部分之一.在电气间隙、爬电距离实际测量中往往有不同的结果差异、本篇结合自身实际工作,就电气间隙,爬电距离的安全标准要求做一下概括总结,谈谈以下
几点理解.

一.名词解释:
1、 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离.
2、 电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离.
3、 爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离.
4、 一次电路:一次电路是直接与交流电网电源连接的电路.
5、 二次电路:二次电路是不与一次电路直接连接,而是由位于设备内的变压器、变换器或等效的隔离装置或由电池供电的一种电路.

二.从 GB4943-2001 中 2.10 条款定义理
在 GB4943;2.10 条款中指出电气间隙的尺寸应使得进入设备的瞬态过电压和设备内部产生的峰值电压不能使其击穿.爬电距离的的尺寸应使得绝缘在给定的工作电压和污染等级下不会产生闪络或击穿(起痕).由此可以看出,电气间隙和爬电距离的防范对象和考核目的不同.电气间隙防范的是瞬态过电压或峰值电压;而爬电距离是考核绝缘在给定的工作电压和污染等级下的耐受能力.
从对一次电路二次电路的名词定义可以看出,二次电路可能是安全可触及的,也可能是危险带电的;一个设备内可能同时存在一次电路和二次电路,例如预定与电网电源直接相连使用的电源适配器;一个设备也可能本身就是二次电路,例如采用一台发电机或电池供电的设备.在理解和区分一次电路和二次电路的基础上,也就理解标准中为什么二次电路中也有
对基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘等的电气间隙的要求.
具体测量步骤步骤如下:
一)电气间隙的测量步骤:
确定工作电压峰值和有效值;
确定设备的供电电压和供电设施类别 ;
根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小;
确定设备的污染等级(一般设备为污染等级 2);
确定电气间隙跨接的绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘).
二)确定爬电距离步骤
确定工作电压的有效值或直流值;
确定材料组别(根据相比漏电起痕指数,其划分为:Ⅰ组材料,Ⅱ组材料,Ⅲa 组材料, Ⅲb组材料.注:如不知道材料组别,假定材料为Ⅲb 组) 确定污染等级; 确定绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘) 电气间隙、爬电距离的要求值: 电气间隙根据测量的工作电压及绝缘等级,查表(GB4943:2H 和 2J和 2K,60065-2001表:表 8 和表 9 和表10) 检索所需的电气间隙即可决定距离;作为电气间隙替代的方法,
4943 使用附录 G替换,60065-2001 使用附录 J 替换.
爬电距离根据工作电压、绝缘等级及材料组别,查表(GB4943 为表 2L,65-2001 中为表11)确定爬电距离数值,如工作电压数值在表两个电压范围之间时,需要使用内差法计算其爬电距离. *GB 4943 中只有功能绝缘的电气间隙和爬电距离可以减小,但必须满足 标准 5.3.4 规定的高压或短路试验.

三.从 GB8898-2001 中 13 条款定义理
在 GB8898-001中 13 条款中电气间隙考虑的主要因素是工作电压,查图 9 来确定.(对和电压有效值在 220-250V 范围内的电网电源导电连接的零部件,这些数值等于 354V 峰值电压所对应的那些数值:基本绝缘 3.0mm ,加强绝缘 6.0mm).
GB 8898-2001 其判定数值等于电气间隙,如满足下列三个条件,电气间隙和爬电距离
加强绝缘可减少 2mm,基本绝缘可减少 1mm.
1.这些爬电距离和电气间隙会受外力而减小,但它们不处在外壳的可触及导电零部件与危险带电零部件之间;
2.它们靠刚性结构保持不变;
3.它们的绝缘特性不会因设备内部产生的灰尘而受到严重影响.
*注意:但直接与电网电源连接的不同极性的零部件间的绝缘,爬电距离和电气间隙不允许减小.基本绝缘和附加绝缘即使不满足爬电距离和电气间隙的要求,只要短路该绝缘,设备仍满足标准要求,则是可以接受的(8898 中 4.3.1 条).

四.关于 GB19212.1-2003 中 26 条款的理解.
自 2007 年3月 1 日开始实施的国家标准 GB19212.5-2006《一般用途隔离变压器的特殊要求》、GB19212.7-2006《一般用途安全隔离变压器的特殊要求》、GB19212.18-2006《开关型电源用变压器的特殊要求》.GB19212.1-2003 作为通用要求和试验,在 26 条款中电气间隙爬电距离的主要考虑因素为电压类别、污染等级,绝缘材料组别.对于采用浸渍、灌封或者使用粘结胶带覆盖绕组来进行隔离的变压器,如果能满足 GB/T16935.1-2007 的 4.1.1.2.1的试验,爬电距离可有有相应的减小值,但应当按适用的情况进行附加的试验(见 26.2 条
中 a),b),能通过相应的介电强度试验.

五.关于 GB15092.1-2003 中 20 条款的理解.
电气间隙的测量主要考虑因素额定电压、电压类别和污染等级,对基本绝缘、工作绝缘、附加绝缘、加强绝缘、三种断开状态分别加以说明,另外对于基本绝缘及附加绝缘有必要时可进行附录 M 脉冲电压试验以验证电气间隙经得起规定的瞬时过电压. 爬电距离的测量主要考虑因素为正常使用中预期会出现的电压,、污染等级、材料组别.对基本绝缘、工作绝缘、附加绝缘、加强绝缘、三种断开状态也分别加以说明

六.四份标准对测量路径的考虑.
一)X值的选取
1)GB4943,GB19212.1,GB15092.1 中从污染等级的角度规定了的 X宽度是相同的
污染等级 X宽度
1 0.25mm
2 1.0mm
3 1.5mm
注:如果涉及到的电气间隙小于 3mmm,则沟槽宽度 X最小可减小到该距离的1/3.
2)GB8898 对直接与电网电源连接的,X 值规定为 1.0mm.对不直接与电网电源连接的,且经过防灰尘和潮气侵入的封闭、包封或气密密封的设备、组件或元器件,X 值规定为0.25mm.如果涉及到的电气间隙(伴有相关的爬电距离)的要求小于 3mm,则沟槽宽度 X最小可减小到该距离的 1/3,但不小于 0.2mm.
二)电气间隙爬电距离的测量路径.
a)所考虑的路径包括一个具有任一深度而宽度≥Xmm的平行边沟槽.
b)所考虑的V形沟槽路径在 GB4943,GB8898,GB19212.1 包括内角角度,而宽度大于 Xmm.
在 GB15092.1 开关中路径包括宽度大于 Xmm,对角度没有作出相关要求.
c)所考虑的路径包括肋.
d)所考虑的路径包括两边沟槽宽度≥Xmm的一个非粘合接缝.
e)所考虑的路径包括一个扩展边的沟槽.
f)在螺钉头与槽壁之间的空隙太窄
电气间隙和爬电距离的区别
晓风寒_有烟相伴1年前1
其其蓝 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
电气间隙指的是在一定的绝缘介质下,两个导体之间耐受一定电压所需要的空间距离.
比如高压配电装置中220kV对地要大于1.8米.如果小于这个距离,就会增加放电的几率.
爬电距离指的是一定等级电压沿绝缘体表面对大地不产生闪络所需要的最小距离.这里面有个污秽等级的概念,绝缘体表面越脏,导电性就越好.所以根据大气环境确定一个污秽等级,就得到一个爬电比距,比如四级污秽 31mm/kV.表示如果是220kV系统,所匹配的绝缘子必须具有220X31mm以上的爬电距离.这个参数在绝缘子,瓷瓶,瓷片的样本上都有.
电气间隙和爬电距离如何定义?
我们都会错1年前1
VNVN 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离.即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离.
沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径.即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象.此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离
什么是爬电距离?经常能看到爬电距离大与爬电距离小的字眼,在电工上爬电距离怎么理解?
sppt80051年前1
6320815 共回答了20个问题 | 采纳率95%
两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离.沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称爬电距离,简称爬距.
爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同
爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到另一个带电体的必须经过最短的路程,就是爬电距离.
爬电距离用在是绝缘瓷瓶的一项指标.
ccc标准中的爬电距离基本绝缘PTI≥600是什么意思?电压不超过50V,然后0.
ccc标准中的爬电距离基本绝缘PTI≥600是什么意思?电压不超过50V,然后0.
GB 7000-1标准,如基本绝缘PTI≥600,是否可以认为一根单层绝缘电线要在不低于600V电压的情况下,如果输入电压不超过50V,那如此2根电线之间要大于0.6mm?
如果是PCB电路板还可能理解,裸露电极之间,需要间距0.6mm,为什么被绝缘的电线也需要呢?我经常看到电器的电线被扎在一起!
charlce1年前1
wangsanger 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
爬电距离是指两导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离,爬电距离基本绝缘PTI≥600是指两导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离大于等于600毫米
因为这个距离指的沿表面的距离,而不是指直线距离,所以有绝缘外护套的电线,只要护套的绝缘等级够,是不用间距0.6mm的
你主要是要理解爬电距离,指的是沿绝缘材料表面的最短距离,只能沿绝缘爬行伸展,是不能穿透绝缘体的.
不同电压下瓷质绝缘子的最小爬电距离
tianyuwuai1年前1
ddddffff2006 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
绝缘子的形状和尺寸是多种多样的,按其用途分为线路绝缘子和电站绝缘子,或户内型绝缘子和户外型绝缘子;按其形状又有悬式绝缘子j针式绝缘子、支柱绝缘子、棒型绝缘子、套管绝缘子和拉线绝缘子等.除此之外还有防尘绝缘子和绝缘横担.
对于35kV针式支柱绝缘子交流耐压试验电压值;两个胶合元件者,每个元件为50kV;三个胶合元件者,每个元件为34kV.对盘形悬式绝缘子,机械破坏负荷为60~300kN者,交流耐压试验电压值均取60kV.
绝缘子劣化判定原则
(1)绝缘子绝缘电阻小于300MΩ,而大于240MΩ可判定为低值绝缘子.
(2)绝缘子绝缘电阻小于240MΩ可判定为零值绝缘子.
关于爬电短路爬电造成短路的原因,是不是如果附近两个导体发生爬电,电弧在两导体之间爬行,爬行到两电弧碰在一起就造成了短路.
关于爬电短路
爬电造成短路的原因,是不是如果附近两个导体发生爬电,电弧在两导体之间爬行,爬行到两电弧碰在一起就造成了短路.我这样理解对吗
痴心绝对T1年前1
wangjiaotou 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
可以这么理解.只是“爬”行别理解为“慢”.这样造成的短路现象可以由沿面漏电发展或恶化演变而成.