37千瓦,三相,380伏的电机,线电流约74安培,建议用15平方毫米的铜线;怎么计算出来的?

菊花箭2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
金蓓儿 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
计算电流i=P/(1.732*U*0.8)
0.8为功率因数,计算结果为70.27 看你的计算结果 功率因数取得低一些 0.76
至于选线则根据计算电流 结合导线的载流量了.
结果选用15不太合适,国标是16,根据设计手册,16的载流量空气中83,土壤中105,如果是在空气中的话,建议选用25的线(设计中会把计算电流除以0.8,来选取电缆)
1年前

相关推荐

37千瓦的用电功率需要多少平方的电线?
37千瓦的用电功率需要多少平方的电线?
我有2台空压机,每台15千瓦,空压机开启后始终运转的,计:30千瓦.
还有2个电动机,每台1.5千瓦,计:3千瓦
加上50多个日光灯用掉2.5个千瓦,计:2.5千瓦
再加上烧开水,计:1..5千瓦
总共:37千瓦左右,电表到空压机的距离大约:50米
请问:如果用铜线需要多少平方的,用铝线需要多少平方,两者的价格大概是多少?
aassddff221年前1
快乐的酱油 共回答了13个问题 | 采纳率69.2%
是这样的,给你说个大概的计算方法,我们一般粗略的吧一千瓦按照两安电流计算
37千瓦至少是十六平方的铜线,有条件得话最好是用25平方以上的(涉及到安全载流量的问题)
铝线就得加一个号,就是说铜的16就行了,铝的就是25
应该是铝的便宜,但是维修麻烦,弄不好就是买着便宜用着贵啦
对了,你还应该考虑预留负荷的问题,最好在原有基础上加一个号(或者更大的,根据以后发展需要),方便以后加负荷
电缆的选用,与断路器的选用请参考断路器说明书上有个标称导线截面积和断路器选用的表格,