室内消火栓用水量是要乘以同时使用水枪的个数吗

wymswx2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
紫色苦茶 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
建规和高规里的用水量规定就是每个消火栓的水量乘以了同时使用水枪个数所得出的,不要再乘.通常每个室内栓5l/s左右,每个室外栓10l/s左右.
1年前

相关推荐

室内消火栓设备指(?A 消防水喉设备 B水泵接合器 C由消火栓,水带,水栓置于有玻璃门的消防箱组成?
ytty991年前0
共回答了个问题 | 采纳率
室内消火栓管道室内的消火栓管道能埋地铺设吗,就是在地面以下,手头上的这个设计没有地下室,也就两层,要是在一层顶的话比较影
室内消火栓管道
室内的消火栓管道能埋地铺设吗,就是在地面以下,手头上的这个设计没有地下室,也就两层,要是在一层顶的话比较影响美观,设计到地面以下可以吗,如果可以的话应该在地下深度多少?需要注意什么?如果不行的话一般设计横管的高度是多少?
geforce520021年前1
8582648 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
一、二楼说的对,规范没有禁止消防管道在室内暗埋,最大的问题是日后的维修不便,如有可能还是应尽量避免,另外暗埋时还要注意管道的防腐工作不能省.
二、深度也没有具体的条条框框,只要注意两点即可:
1、一是与室外管道的连接:至少在连接处深度应与外网线一致,但如果受条件限制也可以在室外将标高提至室内位置,但冬季要注意保温;
2、二是不能影响面层的质量:考虑到减少工作量和未来检修的因素,管道还是浅埋为宜,但再浅也不能妨碍面层的施工,这就是你要把握的原则.
三、如果你不想暗埋,那么安装时,不必考虑横管的高度,什么高度都可以,但考虑到美观和将来装饰的便利,高度尽量紧贴梁底,其与梁底间距的大小以便于安装为宜.
一个厂区 就1栋丙类仓库面积15800m3,初步计算室外消防用水量45L/S 室内消火栓10L/S,喷淋50L/S,
一个厂区 就1栋丙类仓库面积15800m3,初步计算室外消防用水量45L/S 室内消火栓10L/S,喷淋50L/S,
求算消防水池容积 或者给我一个公式
godelse1年前1
kjjouij 共回答了11个问题 | 采纳率100%
丙类仓库的话火灾延续时间是3h,
计算公式 (45L/S+10L/S)*3.6*3h+50L/S*1*3.6*1h=就是答案了.