50个千瓦三相交电压220V需要用几P.几安的空开,怎样计算?

蝶漾2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
李笑 共回答了25个问题 | 采纳率88%
50KW三相交流电应该是380V(选一个总空开3P)三相每千瓦电流是1,732A,为了安全可以略大一些,用50乘以2=100A的3P空开,单相220V用2P的断路器,50KW乘以4.5A(单相每千瓦电流)等于225A.略大一些可以用50KW乘以5,你可以选用250A的要是按A B C三相你可以用250A/3
1年前

相关推荐

50千瓦的电器需要多大的开关一个汽车4S店总功率为50个千瓦,需要配多大的配电箱,总电流是多少?谢谢.
wyxxhn1年前2
yy吾同 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
电流 I=50000/220 = 227A
考虑各种因素总开关容量选300 A,下面根据情况
再分几路,分别控制.