耐压试验,测试相对地和相间绝缘强度够不够,在母线上+ 32KV电压看看有无闪络现象.
联调测试,测试开关柜的各种保护是否正常(过流、速断、重合==)
回路电阻,母线至电缆搭接口的电阻
PTCT极性,互感器极性测试(有方向保护或有计量表时必须测)
五防连锁测试
其他的都是零七八碎的,具体就得看蓝图设计要求了,