三相平衡了,为54、52、53a,但是零线电流很大为40.电缆三相四线制电缆

秋风ww2022-10-04 11:39:541条回答

三相平衡了,为54、52、53a,但是零线电流很大为40.电缆三相四线制电缆
而且采用的空气开关为125a的发烫.按理论断路器的选择为电流的1.3倍左右.

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
下泥巴人 共回答了23个问题 | 采纳率100%
回路里是否有高频成分.比如是否有变频器之类,会影响电流表的读数.
1年前

相关推荐

三相纯电阻电路,负载三角形接法,负载功率-4000W(三相平衡),求线电流是多少,该选多大的熔断器?
安璐科1年前1
郑州老贺 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
熔断器选用原则:1.熔断器的保护特性必须与保护对象的过载特性有良好的配合,使其在整个曲线范围内获得可靠的保护.
2.熔断器的极限分断电流应大于或等于保护电路可能出现的短路冲击电流的有效值,否则就不能获得可靠的短路保护.
三相电路中相电流计算公式:I=P/1.732UCOS
因为你现在是阻性负载,COS为1,
用钳型电流表测电机的三相平衡电流,钳口中放入三相导线,如果断了一相,电流表有指示吗?
用钳型电流表测电机的三相平衡电流,钳口中放入三相导线,如果断了一相,电流表有指示吗?
用钳型电流表测电机的三相平衡电流,钳口中如果放入三相导线,测量值为零,如果电机断了一相,电流表会有指示吗?如果电机对地短路,电流表会有指示(钳口中放入三根线)吗?
yycoyw1年前1
色盲9527 共回答了20个问题 | 采纳率95%
放进三根相线在钳表钳口内
1.无指示,-------三相平衡
2.无指示,-------两相对消
3.一下最大值指示后,马上无指示[某相短路电流最大值,然后烧保险]
总功率15KW,距离40米三相平衡电源,求需要多大电缆线
wlc1291年前2
乱弹小明 共回答了20个问题 | 采纳率85%
40米的近距离可以不考虑电压降,如果是15KW/380V,电流20多安培,如果选铜电缆至少要6平方的;如果选铝电缆至少要10平方的.
8个U形电加热,三相线,如何接法能使三相平衡.
fzpeach1年前4
fwbenson 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
只有参数相同的单相负载,并且数量是3的倍数,才能使三相平衡.否则无法做到三相平衡.
变压器三相平衡我现在是25KVA额定容量,额定电压为400/230V,额定电流为36.1/62.8A,阻抗电压为3%,而
变压器三相平衡
我现在是25KVA额定容量,额定电压为400/230V,额定电流为36.1/62.8A,阻抗电压为3%,而量得初级电流A,B,C分别为:12.8A,15.8A,12.6A;次级电流A、B、C相分别为,20.6A、25.7A、18.9A,改怎么算?公式是为?拜托各位!
每一相的电流大小,或者相数之间得电流,是否超出额定值得15%
Gracedai1年前1
我被海尔骗了 共回答了20个问题 | 采纳率85%
农村低压电网改造后低压电网结构发生了很大的变化,电网结构薄弱环节基本上已经解决,低压电网的供电能力大大增强,电压质量明显提高,大部分配电台区的低压线损率降到了11%以下,但仍有个别配电台区因三相不平衡负载等原因而造成线损率居高不下,给供电管理企业特别是基层供电所电工组造成较大的困难和损失,下面针对这些情况进行分析和探讨.
一、原因分析
在前几年的农网改造时,对配电台区采取了诸如增添配电变压器数量,新增和改造配电屏,配电变压器放置在负荷中心,缩短供电半径,加大导线直径,建设和改造低压线路,新架下户线等一系列降损技术措施,也收到了很好的效果.但是个别台区线损率仍然很高,针对其原因,我们做了认真的实地调查和分析,发现一些台区供电采取单相二线制、二相三线制,即使采用三相四线制供电,由于每相电流相差很大,使三相负荷电流不平衡.从理论和实践上分析,也会引起线路损耗增大.
二、理论分析
低压电网配电变压器面广量多,如果在运行中三相负荷不平衡,会在线路、配电变压器上增加损耗.因此,在运行中要经常测量配电变压器出口侧和部分主干线路的三相负荷电流,做好三相负荷电流的平衡工作,是降低电能损耗的主要途经.
假设某条低压线路的三相不平衡电流为IU、IV、IW,中性线电流为 IN,若中性线电阻为相线电阻的2倍,相线电阻为R,则这条线路的有功损耗为
ΔP1=(I2UR+I2VR+I2WR+2I2NR)×10-3 (1)
当三相负荷电流平衡时,每相电流为(IU+IV+IW)/3,中性线电流为零,这时线路的有功损耗为
ΔP2=■2R×10-3 (2)
三相不平衡负荷电流增加的损耗电量为
ΔP=ΔP1-ΔP2=■(I2U+I2V+I2W-I2UI2V-I2VI2W+I2WI2U+3I2N)R×10-3(3)
同样,三相负荷电流不平衡时变压器本身也增加损耗,可用平衡前后的负荷电流进行计算.由此可见三相不平衡负荷电流愈大,损耗增加愈大.
三相负荷电流不平衡率按下式计算
K=■×100 (4)
一般要求配电变压器出口三相负荷电流的不平衡率不大于10%,低压干线及主要支线始端的三相电流不平衡率不大于20%.可见若不平衡,线损可能增加数倍.据了解,目前农村单相负荷已成为电力负荷的主要方面,农村低压线路虽多为三相四线,但很多没有注意到把单相负荷均衡的分配到三相电路上,并且还有一定数量的单相两线、三相三线制供电.按一般情况平均测算估计,单相负荷的线损可能增加2~4倍,由此可知,调整三相负荷平衡用电是降损的主要环节.
三、现场调查分析、试验情况
实践是检验真理的标准,理论需要在实践中验证.2004年我们在庄寨供电所检查分析个别台区线损率高的原因,发现庄寨供电所杨小湖配电台区损耗严重,我们重点进行了解剖分析:
该台区配电变压器容量为100kV·A,供电半径最长550m,由上表得该配变台区267户用电量12591kW·h,没有大的动力用户,只有1户轧面条机,户均月用电46.98kW·h,低压线损一直17%左右,用钳流表测量变压器出口侧24h电流平均值为:IU=9A,IV=15A,IW=35A,IN=21A.
三相负荷电流不平衡率计算为:
K=■×100%=■×100%=35.59%(5)
由(5)式看出三相不荷严重不平衡,超出规定范围的25%.为此,我们组织农电工用两天时间(5人2天)对该台区三相电流负荷进行调整,调整后在变压器出口侧进行测量,用钳流表测量24小时电流平均值为:IU=18A,IV=21A,IW=24A,IN=4A.
此时三相负荷电流不平衡率为:
K=■×100%=■×100%=6.34%(6)
由(6)式得出配电变压器出口三相负荷电流不平衡率已经降低10%以下,不平衡率已达到合理范围之内.
在运行10天后计算线损率降为9.35%,降低8.55个百分点,效果之佳令人震惊!
从上表可以看出,该村自调平三相负荷电流后,线损率明显下降,到目前已稳定在9%左右.
此后,陆续对几个配电台区负荷进行调整,也都收到了较好的降损效果.
四、结论
综上所述,根据对我县几个配电台区进行三相负荷电流调整实地调查分析情况来看,个别配电台区低压线损较高的原因主要是由于三相负荷电流不平衡所引起.从实验结果表明,以前没有搞过三相负荷电流平衡的配电台区,粗调可现有基础上降损20%~30%,细调降损40%~50%,不需花钱仅费几天功夫能取得如此好的效果,目前此方法已得到推广应用,并取得了很大的经济效益.
二元相图在三相平衡反应过程中,能否应用杠杆定律?为什么?
倾看1年前1
eyee 共回答了20个问题 | 采纳率85%
能.杠杆定律虽然只适用于两相区,但三元系中某一成分 C 的合
金分解为 a、b 两相时,则 a、b、c 三个浓度点位于一条直线上.a、b 两
相的重量比为 Qa∶Qb=bc∶ac.这就是杠杆定律在三相平衡反应过程中的
应用.
用钳形表测量正确连接的三相三线电能表的电流时,假定三相平衡,若将两根相线同时放入钳形表中测量的读数为20A,则实际线电流
用钳形表测量正确连接的三相三线电能表的电流时,假定三相平衡,若将两根相线同时放入钳形表中测量的读数为20A,则实际线电流为?
小锴和小穗1年前1
panlanne 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
将两根相线同时放入钳形表中测量的读数为-20A,则实际线电流为20A(线电流=相电流).
380V加热管,每根加热管有两根接线柱, 一共有12根加热管,需要三相平衡. 我需要一幅电路图!
Kristy1年前1
mengdan000 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
是380v的只能用三角形的接法.一个三角形是三根发热管,分四个三角形刚好把12根管分完.一个三角形三个顶点分A,B,C点,把四个三角形的A点接电源火线A相;B点接电源火线B相;C点接电源火线C相不就ok了,这样就达到平衡了,也不需要电路图啊.
共计120KW的单相220V设备,三相平衡接到三相电路中,那么这个三相四线的电路中每一相要用多大的线啊?谢谢
shroot1年前1
rubbay 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
参考答案:x09★ 月亮小得像一只发卡,弯得使人心醉.
三相平衡对于功率的要求一定要相等吗?
rosemaq1年前2
狼籍填鸭 共回答了16个问题 | 采纳率100%
三相负荷是越平衡越好,居民用电是不容易做到平衡的,按测量的负荷电流考量,不平衡度小于15%,可以不调整.按零线电流考量,不平衡度小于25%,可以不调整.