偏心受压构件正截面破坏特征与哪些因素有关?如何判断属于受压还是受拉破坏?偏心距较大时为什么也会发生受压破坏? 在线等待.

雾里丁香2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
荧影 共回答了28个问题 | 采纳率89.3%
偏心受压构件正截面破坏特征与偏心距、截面尺寸、配筋率、材料强度、构件计算长度等因素有关.
受拉破坏是指,破坏始于受拉钢筋先屈服,最后混凝土被压坏.
受压破坏是指,受压区混凝土破坏而受拉钢筋还未屈服.
  大偏心受压构件混凝土截面部分受拉(混凝土受拉区大部分已开裂),部分受压,如果压应力大于混凝土抗压强度而对面的受拉钢筋还未屈服,也会发生受压破
1年前

相关推荐

ξ1偏心受压构件截面曲率修正系数怎么算的?
ξ1偏心受压构件截面曲率修正系数怎么算的?
新的规范里是怎么算的,用的是哪个公式啊?
aiswj11年前1
风筝心kite 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
ξ1=0.5*fc*A/N
大小两种偏心受压构件的判别条件是什么?
平头njj1年前1
洪凡 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
两种破坏形态的判别条件:
当ξ≤ξjg时,截面为大偏心受压构件;
当ξ>ξjg时,截面为小偏心受压构件;
普通箍筋柱中的稳定系数、偏心受压构件中的偏心距增大系数的含义是什么?有何区别与联系?
粟粉zz11年前1
jingqiaoqiao 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
是个P-∧效应的表现
在弯矩作用下
柱会挠曲
产生∧
使柱受到的弯矩更大了
产生了更大的挠曲
这样受到的弯矩进一步加大
为了反映这个效应
用一个增大系数来处理
可看下砼规中的条文解释
你会更明
字限话止
建筑结构钢筋混凝土小偏心受压构件破坏时,远离纵向力作用一侧的钢筋( )A.可能受拉也可能受压,并且均有可能达到设计强度B
建筑结构
钢筋混凝土小偏心受压构件破坏时,远离纵向力作用一侧的钢筋( )
A.可能受拉也可能受压,并且均有可能达到设计强度
B.可能受拉也可能受压,只有受压时可能达到设计强度
C.可能受拉也可能受压,只有受拉时可能达到设计强度
D.可能受拉也可能受压,均不能达到设计强度
以下保证混凝土结构耐久性要求的技术措施中,错误的是(   )
A.宜根据环境类别规定维护措施及检查年限
B.对于不同环境类别的混凝土材料应控制氯离子含量
C.对于各种结构,为防止碱集料反应,均应对骨料及掺合料提出具体
D.施工时采取各种措施保证混凝土的密实性
以下关于钢筋混凝土受扭构件变角空间桁架模型的说法中,错误的是( )
A.纵筋为桁架的弦杆 B.箍筋为桁架的竖腹杆
C.核心混凝土退出工作 D.混凝土斜腹杆与构件纵轴夹角为定值
钢筋混凝土柱发生小偏心受压破坏时,远离轴向力一侧的钢筋( )
A.受拉 B.受压
C.屈服 D.不屈服
shuqin11111年前1
xishancha 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
钢筋混凝土小偏心受压构件破坏时,远离纵向力作用一侧的钢筋( D )
A.可能受拉也可能受压,并且均有可能达到设计强度
B.可能受拉也可能受压,只有受压时可能达到设计强度
C.可能受拉也可能受压,只有受拉时可能达到设计强度
D.可能受拉也可能受压,均不能达到设计强度
以下保证混凝土结构耐久性要求的技术措施中,错误的是( A  )
A.宜根据环境类别规定维护措施及检查年限
B.对于不同环境类别的混凝土材料应控制氯离子含量
C.对于各种结构,为防止碱集料反应,均应对骨料及掺合料提出具体
D.施工时采取各种措施保证混凝土的密实性
以下关于钢筋混凝土受扭构件变角空间桁架模型的说法中,错误的是( D )
A.纵筋为桁架的弦杆 B.箍筋为桁架的竖腹杆
C.核心混凝土退出工作 D.混凝土斜腹杆与构件纵轴夹角为定值
钢筋混凝土柱发生小偏心受压破坏时,远离轴向力一侧的钢筋( D )
A.受拉 B.受压
C.屈服 D.不屈服
大小偏心受压构件破坏的不同点在于(?)
hometown_lz1年前1
G_Ximena 共回答了21个问题 | 采纳率100%
区别:
①大偏压的破坏特征是受拉钢筋首先达到屈服,然后受压钢筋也能达到屈服,最后由于受压区混凝土压碎而导致构件破坏,这种破坏形态在破坏前有明显的预兆,即大偏压的破坏是塑性破坏.
②小偏压破坏是由受压区混凝土的压碎所引起的.破坏时,压应力较大一侧的受压钢筋的压应力一般都能达到屈服强度,而另一侧的钢筋不论受拉还是受压,其应力一般都达不到屈服强度.构件在破坏之前变形不会急剧增长,但受压区垂直裂缝不断发展,破坏时没有明显预兆,则小偏压的破坏为脆性破坏.
能把计算过程写下来我会额外加分谢谢了#11已知矩形截面偏心受压构件,承受轴向力设计值N=800kN,弯矩设计值M=400
能把计算过程写下来我会额外加分谢谢了#11已知矩形截面偏心受压构件,承受轴向力设计值N=800kN,弯矩设计值M=400kN/m,计算长度L.=6m,截面尺寸bxh=400mmX600mm,混凝土为C25,选用HRB335纵筋,HPB235箍筋.试计算柱的钢筋并绘制截面配筋图.
3593096371年前1
fredchen75 共回答了20个问题 | 采纳率100%
计算式及图已做好因为不能完整显示计算式及图(本栏目编辑功能太差),如需要请来电子邮件(gjjqjy@163.com).