Pe=1323.94kW Ij=1207A Kx=0.6 COS%%C=0.95 是如何计算得来的啊?

梦遗桥廊2022-10-04 11:39:542条回答

Pe=1323.94kW Ij=1207A Kx=0.6 COS%%C=0.95 是如何计算得来的啊?
Pe=990.71kW
Ij=1071.5A
Kx=0.6
COSφ=0.95
这个又是怎么得来的?

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
cmhsqj 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
你问的问题没头没尾的让人如何解答哦.
PE——额定功率,1323.94KW估计是把所有设备的额定功率加起来了;
IJ——计算电流,由于有功接近1了,是不是就没有计算无功功率了,IJ=Pj/380,Ij=Sj/(根号3*380);其中Sj=根号(Pj2+Qj2)—2是平方哈
KX——需要系数,因为所有设备不会同时使用,像这么大功率,设备肯定超多,所以这里取了0.6;
COS——有功系数,这个不要解释了吧;
1年前
jescia 共回答了34个问题 | 采纳率
Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因素 Pj=Kx*Pe==22.86KW Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ)=22.86/(1.732*220*0.85) =0.