我想问下基础埋置深度和基坑深度是一样深dema?

彭转转3012022-10-04 11:39:541条回答

我想问下基础埋置深度和基坑深度是一样深dema?
为啥甲方给我的地勘报告上写的是基础埋置深度为八米,然而设计方案出来以后变成了基坑深度为7.5了?真心不懂请大侠们详细解释说明,

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
零落瓢城 共回答了20个问题 | 采纳率80%
基坑深度是地面到坑底,基础埋置深度是另一个概念,室内正负0,高出室外地面0.5,
1年前

相关推荐

基础埋置深度和基础高度的区别
沙湾大盘鸡1年前1
babybox 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
基础埋置深度:基础底面到外地坪的高度.注意有的图纸上是画基础顶面至外地坪高度.一般都会明确标注.
基础高度:基础底面到基础顶面的高度.
即基础顶面到外地坪还有一定高度的.
在基低总压力不变的前提下,增大基础埋置深度对土的附加应力分布有什么影响
落语归尘1年前1
xiningshi 共回答了15个问题 | 采纳率100%
增大埋深,基础势必高度增加,回填量也相应增加,对地基持力层的荷载也增大
确定基础埋置深度的条件有哪些
鱼鱼的小uu1年前1
sunbird514 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
确定基础埋置深度的条件有哪些
答:5.1.1确定基础埋置深度,应按下列条件确定:
1 建筑物的用度,有无地下室、设备基础和地下设施,基础的形式和构造;
2 作用在地基上的荷载大小和性质;
3 工程地质和水文地质条件;
4 相邻建筑物的基础埋深;
5 地基土冻胀和融陷的影响.
5.1.2 在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层.除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m.
……第21页上.
在基底总压力不变的前提下,增大基础埋置深度对土中应力分布有什么影响?
尹文馨1年前1
寻常女孩 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
当基础埋置深度增加时,其地基土的变形模量随深度增加,沿荷载对称轴上的应力 z有增大的现象,这已被理论和实践研究结果所证实.这种现象在砂类土中尤其显著,一般认为较深处的土体,侧向变形受较大限制,因而沿外力作用线附近的附加应力出现应力集中的现象.
关于基础埋置深度图纸设计,基底标高是-1.2米,垫层厚度为10CM,桩上褥垫层为20CM.请问基础埋置深度是多少米,是不
关于基础埋置深度
图纸设计,基底标高是-1.2米,垫层厚度为10CM,桩上褥垫层为20CM.请问基础埋置深度是多少米,是不是一直算至褥垫层还是算至基底标高!(请不要复制,我鄙视)
请说明原因
woaina111年前1
南海仔 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
-1.2米是基础的底面标高,像你说的下面的桩是处理地基用的,包裹桩上200MM厚褥垫层以及桩间土一起构成了复合地基,目的是为了达到设计地耐力.
-1.2米是算至基础底面,也是100MM厚混凝土垫层上皮标高.
土力学原理!在基地总压力不变的条件下,增大基础埋置深度对土中应力分布有什么影响?
守望的灯塔yn1年前2
pjhpsx 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
土中附加应力减小~
基础埋置深度是指什么?
粤顺1年前1
紫菱偏要ZO走边边 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
基础埋置深度指基础底面至地面(设计地面)的距离.是基础设计重要一环,关系到地基基础方案的优劣,造价的高低,施工难易.